土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 各位高级工程师,请问基础承台可以断开作为后浇带吗?
请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?

全部回答(45 )

  • cof1645706316122
    请问一下我家房屋已建盖一层,现在上面还要建5层半,需要安装电梯,电梯 沉井挖下去60公分就挖到承台,承台四周90公分,能把电梯沉井下面的承破除吗?
    2022-02-24 20:44:24 来自 H5 评论 举报
  • love19957939
    谢谢楼主分享 新手设计我
    2013-09-26 11:26:26 来自 PC 评论 举报
  • coolboyok123
    你的基础2000厚的筏板,这样的话可能你说的就不是承台而是柱敦吧。我觉得不能让后浇带通过柱敦。
    2011-07-19 17:10:19 来自 PC 评论 举报
  • lwjaixqy
    不得行哦,这样影响结构稳定性~
    2011-07-19 16:25:19 来自 PC 评论 举报
  • hairel
    绕开承台吧!
    2011-07-19 12:55:19 来自 PC 评论 举报