谷轮活塞压缩机阀片进入曲轴箱台谷轮活塞双级制冷压缩机,冻干机上用的,最近在高压阀和低压阀处声音异常,好像有哒哒哒的敲击声,把低压,中压,高压缸盖都拆开来看后发现在中压处一个阀片断成了三片,但是只找到两片,还有一片没找到,不知跑哪里去了,估计到曲轴箱去了。换好阀片,开机后一切正常。请帮我分析一下没找到的那片阀片会到机器的那里,对压缩机有没有影响。谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19)
只看楼主 我来说两句开机一小时,内机蒸发器上,下都凉,结露,但不是很冰的那种,外机粗铜管接口那里不凉,细管很凉,房间温度降了一度,很难再降了,我用温度计测得温度是.房间温度30度,内机出风口10公分处15度,压力的话我今天没测,估计和上次一样,然后我拆了室内的那一节铜管,两条管都没有看到有扁的地方,然后室外因为没梯子,所以暂时没办法拆,
现在就是温度好难降下来很多,我想问问大家,能不能确定我的这个空调是铜管扁了,因为我这搞那个室外铜管不是很方便,如果能确定是管的问题,不是其他的问题,那我就心里有数了,麻烦大家帮我分析下.
回复 举报
回复 举报
到秋天就可以了!
或者室外凉了,效果就好了!
回复 举报
1.根据的所测的压力为0.47MPA,对应的蒸发温度为4.31度,我不知道你测的是那个地方的压力?但根据这个值来看,蒸发温度明显偏低,根据我的经验,蒸发温度一般在10度左右算正常,当然不同的系统蒸发温度有一定的差别,一般来说高能效的系统的蒸发温度要比低能效的蒸发温度要高。
2.根据你说的蒸发器一部分不凉,另外一部分凉,说明机器中冷媒存在一部分严重过热,另外一部分稍好的现象(但不能判断其是否也过热,可以通过绑温度点看的出来),这说明蒸发器里面的冷媒存在偏流现象,一般有两种原因出现该现象:一是你的蒸发器内一部分存在半堵或全堵的情况,二是系统的冷媒循环量偏离当初设计量,导致偏流。
上面的原因分析出来了,现在就要找看是什么导致上面的情况,可能出现的原因有:1.缺冷媒2.就是大家说的高压管某处存在扁管。3.毛细管半堵。楼主可以从我说的几个角度找原因分析!
回复 举报
1、可以测电流看看是不是正常;
2、要检查内机移机时铜管是不是变过方向,如有要看是不是变换方向时,把内机后面的铜管煨扁了!
回复 举报