土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 理正自喷能根据计算赋管径吗?
理正:
你好:请问理正软件能根据计算的流量自动赋管径吗?我只看到软件能够根据喷头数赋管直径。
如果能,如何操作呢?

全部回答(9 )

  • lizheng
    目前只能是将管径对应喷头数调小,再根基计算结果看那一段速度过大修改之。
    2003-04-17 18:30:17 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui9828
    是有修改系数K的命令但是修改系数K之后只是每个喷头的流量变了,但是每个支管的管径如何确定呢?能不能说的更具体一点。
    关键也就是改变系数K之后,如何使支管的管径也随之改变?计算吗?*(如何计算?),还是软件能根据改变的系数自动赋管径?(如何操作?)
    回答的太模糊了。
    2003-04-17 08:57:17 来自 PC 评论 举报
  • lizheng
    楼上好!
    我们不是有修改K的命令吗?
    2003-04-16 22:24:16 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui9828
    开式系统能根据喷头数的多少确定管径吗?
    流量系数不同时不行吧(例如水幕喷头,快速抑制喷头等)
    这样的系统如何利用理正计算呢?
    是不是这样的系统只能手算呢?
    2003-04-16 09:03:16 来自 PC 评论 举报
  • lizheng
    我们本来开始是想提供的,后来觉得意义不大,因为根据规范要求,按喷头数的多少确定管径即可。经过计算比较一下,适当调整局部管荆大小即可。
    对于开式系统,因为所有喷头均动作,作用面积将之全部包含即可。(和闭式完全一样了:)
    2003-04-15 22:08:15 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

CAD下载及教程

返回版块

51.87 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10