现在有一个大型车库,建筑面积12W多平方,分为6层,每层分排烟风机负荷为133KW,均分成6个防火分区,排烟风机总负荷6X133kW。
消防水泵负荷37kW,
喷淋泵负荷45kW,
照明430kW,
电梯2X22kW,
卷帘门213kW。
选变压器和发电机的时候和甲方有争议,本人选择2000kVA变压器,1200kW的发电机,
甲方要求压缩变压器的容量和发电机的容量。
1,我选排烟风机每层为1.0,总的需求系数为0.8; 甲方要求再降低一点到0.4;
2,还有变压器容量也要降低,理由是消防负荷基本不用,平时都是照明,甲方要降低到800kVA;
3,消防水泵和喷淋泵做在比较远的地方,甲方不愿意从发电机拉线,需要到另外一个地方拉线,这个地方不能满足双电源的要求。
我怎么来说服甲方啊?急急急!!
[
本帖最后由 amdintellive 于 2011-7-12 08:35 编辑 ]
全部回复(97 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
430KW+44KW=500KW
应该按消防负荷大小选取变压器和柴油发电机
应该选1000kva或者1250kva
回复 举报