土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】难倒一批总工和专家的变压器和发电机容量问题!

【讨论】难倒一批总工和专家的变压器和发电机容量问题!

发布于:2011-07-08 19:02:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有一个大型车库,建筑面积12W多平方,分为6层,每层分排烟风机负荷为133KW,均分成6个防火分区,排烟风机总负荷6X133kW。
消防水泵负荷37kW,
喷淋泵负荷45kW,
照明430kW,
电梯2X22kW,
卷帘门213kW。

选变压器和发电机的时候和甲方有争议,本人选择2000kVA变压器,1200kW的发电机,
甲方要求压缩变压器的容量和发电机的容量。

1,我选排烟风机每层为1.0,总的需求系数为0.8; 甲方要求再降低一点到0.4;
2,还有变压器容量也要降低,理由是消防负荷基本不用,平时都是照明,甲方要降低到800kVA;
3,消防水泵和喷淋泵做在比较远的地方,甲方不愿意从发电机拉线,需要到另外一个地方拉线,这个地方不能满足双电源的要求。
我怎么来说服甲方啊?急急急!!

[ 本帖最后由 amdintellive 于 2011-7-12 08:35 编辑 ]

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangyong83
    jiangyong83 沙发
    96楼,写得非常详细,顶!
    2011-12-11 16:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • xifue
    xifue 板凳
    6*133=800kW+45kW+37kW=900kW
    430KW+44KW=500KW
    应该按消防负荷大小选取变压器和柴油发电机
    应该选1000kva或者1250kva
    2011-08-01 14:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能否采用三台变压器对同一大设备供电?

现在有一高频炉,电流大约3500A,甲方要三台1000KVA变压器供电,不肯采用两台2000KVA变压器供电,不知哪位高人有何办法,该如何供电,请大家提点建议,救急啊

回帖成功

经验值 +10