土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】关于65/125的工频和雷电冲击耐压试验

【请教】关于65/125的工频和雷电冲击耐压试验

发布于:2011-07-08 16:42:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近工作中涉及到一些耐压试验。
我们公司生产的是24kV的开关柜,要做65/125的工频和雷电冲击耐压试验。
我在网上看到的资料都讲到了,这两个试验都是考验产品的绝缘水平,但我有个疑问,这两个试验分别侧重哪方面?分别有什么意义?
望各位不吝赐教,谢谢了!
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 658 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助交流接触器采购

需要10KV 630A的交流真空接触器!就是找不到好的厂家,国内的不放心,论坛的大虾可以推荐下,质量过的去的!

回帖成功

经验值 +10