介绍了世茂国际广场的工程概况, 对电
源供电、电力配电、照明、消防报警及联动控制、楼
宇自动化、防雷及接地、选用节能设备部分作了较系
统的阐述。该工程引进 35kV电源, 设置 35kV变电
站; 供电采用35 / 6kV、6 / 0.4kV二次降压; 在 249.5m
高度的主体建筑内, 6kV配电采用环网开环配电方
式; 采用 6kV高压冷冻机及高压就地补偿。