1,分相式断路器,初期的投入成本高。消弧本身检测接触器响应动作时间就慢了很多,真空快速接触器换成分相式断路器,断路器比接触器行程大,动作时间必然增大。断路器开断短路,最起码是第一过零关断,怎么能跟熔断器比?时间又增加了。
2,分相式断路器如果做不到零点分,又会有截留过电压。
3,至于消弧装置出现误判相别造成接地短路,用的是电压互感器本身就能产生谐波,影响消弧装置出现误判。
4,35kv,500A都有。