刚做了一个配电箱,总开关为HR5隔离开关,下设总漏电断路器DZ20L,总漏电开关下装三相小型断路器若干。施工完后合上漏电断路器,在进线处进行绝缘电阻测试时发现电阻值只有0.25(1000的兆欧表)左右,断开漏电断路器时在进线处测试时绝缘电阻1000正常。大家帮吗讨论一下这正常吗,还有带漏电断路器的电箱要如何进行绝缘测试。

全部回答(2 )

  • 知乎圆桌
    lingxuct 发表于 2011-7-7 14:48 线间绝缘电阻测量,在有漏电断路器时,需要把漏电开关电源侧的N线拆下。LE类的电子元件是要用电源的,四 …有那么一点懵懂的懂了!希望有机会能系统的学习了
    2013-03-07 11:10:07 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    线间绝缘电阻测量,在有漏电断路器时,需要把漏电开关电源侧的N线拆下。

    LE类的电子元件是要用电源的,四极的都是用一相(L)与N线连接(220V的),不拆开有一相对N线的电阻会较小。
    2011-07-07 14:48:07 来自 PC 评论 举报