土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机带厂用电运行

发电机带厂用电运行

发布于:2006-05-24 09:13:24 来自:电气工程/电站工程 21 2771 [复制转发]
各位你们发电机带厂用电运行过吗?有什么经验学习一下

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    300MW机组代厂用电独立运行是在迫不得已的情况下才进行的,不可能那么稳定,以为锅炉稳燃的最低负荷在180MW左右,所以这个时候只有开启旁路运行,安全性和经济性都不可取。只有在最坏情况下RB动作才可能出现,此时应考虑尽快切换到备用电源,而不是考虑用发电机稳定带厂用电。
    2007-07-30 18:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • feng1984322
    feng1984322 板凳
    我们是水电厂2*7500KW,我们电站采用单母线接线方式..保厂用只要把主变低压侧的开关跳开就可以了..
    2007-01-08 10:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • fanc
    fanc 地板
    基本不考虑这种方式,300MW机组用汽泵,厂用电率0.05以下,如果是汽包炉最低稳定负荷50%很好了,负荷首先就不匹配,同时还有汽机热应力问题,高缸排汽温度问题,操作相当困难,下来算了,不要有侥幸心理.
    2007-01-07 22:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • vbboys
    vbboys 4楼
    我们厂是小机组,脱网运行时常带厂用电运行。大机组我想是不可能的,厂用电一般都小,大机级是不能维持的
    2006-08-10 08:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • cxc3233917
    cxc3233917 5楼
    我们也是水电,50MW的机组,经常带厂用电。很稳定。。。
    2006-08-08 21:34:08

    回复 举报
    赞同0