请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下

还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),
那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?

QQ截图未命名.jpg

全部回复(104)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1406809984707
    剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪 力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布 筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
    2014-08-31 15:44:31

    回复 举报
    赞同8
  • hongweizz
    hongweizz 板凳
    如果剪力墙是间距200的话,1.0/2X5=2.5 其实就是8个间距200的样子,是构造配筋。 除以二是因为双排,乘以5是因为1M范围内的箍筋是5排。不知道这样解释怎么样?
    2011-07-03 16:58:03

    回复 举报
    赞同4
  • qq_1468778655466
    懂了
    对于新手来说 有了新的认识。
    2016-11-15 11:22:15

    回复 举报
    赞同1
  • 玩疯了
    玩疯了 4楼
    上面的0是计算的边缘构件的配筋,H-1.0是水平筋 竖向筋按构造 1.0x100/2/200x1000=250
    配8@200即可
    100 厘米向毫米换算
    2 两排钢筋
    200 你在软件指定的间距
    1000 一米板宽
    2016-07-21 10:04:21

    回复 举报
    赞同1
  • outwork
    outwork 5楼
    H=1.0其上的数字表示墙-柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要则程序显示为0,此时只需按高规构造配筋;竖向分布筋一般为构造,在程序总信息内指定;H=1.0-2.0,第2个数字只有地下室或 才有