土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器操作

断路器操作

发布于:2006-05-22 14:16:22 来自:电气工程/断路器 4 1025 [复制转发]
如果高压柜内断路器不用直流屏
而直接从柜中PT 接线
那么这个pT 该如何选择(因为合闸瞬间电流很大)
在合闸瞬间 PT 是怎么变化的!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 沙发
    一般为了节省投资,可以从PT上取电源,但中间要加个100/220V的变压器。
    这样也有缺点:
    1。送电时,没有操作电源(此时母线还没电),只能手动操作,一些闭锁回路得手工解除。
    2。短路跳闸电源不能取自PT,因为短路时电压明显下降,可能不能驱动断路器的跳闸线圈,此时只能加过流脱口器,从CT上取电源。
    2006-05-24 16:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳

    一般600VA就可以满足要求了
    2006-05-22 19:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • liujiefeng
    liujiefeng 地板
    断路器操作电流(包括储能、合闸、分闸)一般为1.5~3A,一般选用的PT极限输出容量在400~800VA范围内就能满足要求
    2006-05-22 17:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 4楼
    不用直流屏,应该是交流操作。
    弹簧储能的机构,合闸瞬间电流不应该是很大吧。
    2006-05-22 14:43:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB真空断路器的问题.

抽屉柜内VD4真空断路器在合闸位置时,分位指示灯不亮,不能合闸。检查发现S9开关有问题,但在盖子打开后没有找到S9开关。有谁知道,讲一下!