土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电网改造为什么没有设置地线?

电网改造为什么没有设置地线?

发布于:2011-07-02 14:44:02 来自:电气工程/市政公用工程 14 3609 [复制转发]
最近这一年中我们这一带改造了居民供电电网,将居民楼里的供电线路、电表设施等都进行了旧貌换新颜,本来这是件好事我们都很高兴,但是改造完了发现家里的洗衣机漏电麻手,以为是洗衣机老化了没注意。偶然发现电脑机箱也麻手了,才引起警觉,重来没有过的事情,怎么一时家里的电气都漏电了呢,在进户箱一看才明白,以前小区供电电网里的进户线的地线被剪了悬在空中!!!

我想问问这属于合理的改造吗?怎么就不顾居民的生命安全呢!!!

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • thomasbacco
    thomasbacco 沙发
    建议你尽快检查洗衣机,把它修好,并且需要安装漏电开关
    2011-07-11 10:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • atu16
    atu16 板凳
    供电局和自来水公司都是垄断部门,从来都是系统内部或有关系的人承包设计,找几个刚毕业的,根本不按规范设计,只管水和电能接通。普通百姓又不知道这里面的门道,常常是死了人之后碰到懂的才随便打发一点钱,谁都拿它们没办法。刚刚又碰到一个30W平米建筑面积的别墅区,全部支状管网供水,一旦起火,消防车连水都取不到。但是没办法你不按它们的垃圾图付设计费,不请它们施工,它们就不供水给你。
    2011-07-09 16:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • 灯泡电工
    灯泡电工 地板
    老房子一般都没有专用接地线,大部分是采用接零保护,现在的供电系统大部分都是TN-S系统,改造时没有采用5芯电缆接,原来的接地线又不能在与零线连接,所以只好悬空,补措施就是每一单元或整栋楼重新安装接地。
    2011-07-09 16:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • 李妙言
    李妙言 4楼

    这个当然能用了
    2011-07-09 07:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • rukawa106
    rukawa106 5楼

    相线和N线接反了家用电器也能用吗?
    2011-07-08 08:22:08

    回复 举报