路灯的配电与接地问题

发布于:2006-05-21 20:41:21 来自:电气工程/市政公用工程 30 5966 [复制转发]
居民小区的路灯照明配电采用几芯电缆合适啊?
灯具的外壳接地怎么做?照明出线开关需要用漏电保护器吗?
哪位大侠能帮忙一下,谢谢啦!最好给一个相关的规范看看

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    一直没有一个规范的方案,我看了几套图纸怎么做的都有啊
    有用3相的也有用单相的,有用漏保的30mA也有用100mA的还有不用的
    真不知道那个正确!
    2006-05-26 16:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • tgzdb
    tgzdb 板凳
    我是按照TN-S系统做的
    路灯采用的是单相+N+PE,用三芯电缆直埋敷设
    出口没有采用漏保,因为如用30mA的下雨或潮湿时肯定合不上闸,而100mA主要是用在防火上面的
    另外我在每一相灯具的末端都做了一组接地极,PE线在末端重复接地
    不知这样是否可行?
    2006-05-25 17:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • tgzdb
    tgzdb 地板
    1.小区大概5万平米的,
    2.低压配电采用TN-S系统,那么”利用PE接地,每盏灯单独设置接地“这是什么意思?难道每盏灯下都要加一组接地极吗?
    3.TN-S系统中每个回路是不是都要加漏保?漏电电流是用100mA的还是30mA的?
    2006-05-22 21:07:22