土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 刚刚的审图意见,大家帮助看看。

刚刚的审图意见,大家帮助看看。

发布于:2011-06-30 14:40:30 来自:暖通空调/采暖供热 48 8053 [复制转发]
因我提的大部分意见是采暖的,所以发在这个版块,希望大家多多指教。
1:设计说明,热负荷指标36,因此数为整个采暖的基础性指标,是散热器、泵、管径计算的依据,本设计此指标较大,在我公司其他类似户型的指标最小有28.8,请仔细复核此指标,并相应调整散热片。
2:供回水温度,我公司标准化中对供回水温度要求为80-55,此指标对管径有较大影响。
3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg

YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。
户外:钢管部分,原则是以压力选择管材,具体说,同户内相连的立管部分选择镀锌钢管,其他选择无缝钢管。
4:热力入口装置无供回水连通管(此要求见措施 2-1-11-40)。
5:管道保温应选橡塑保温,防锈无表示
6:设计说明应表示出高低区散热器最不利点工作压力
7:缺加压送风系统流程图
8 管道井内分集水器的具体做法。
9:无风机基础图。
10:地下车库和主楼图纸设备应相互示意,特别是地下车库和主楼设备共用机房时。
11:地下车库的各风系统在正负零以上的风口应有相应暖通图纸,同时在建施图标示。例:主楼PY/F-4,此问题请补图,并请建筑专业出变更增加风口。
12.室内采暖应沿墙敷设,但不应一味沿户型外轮廓最长距离敷设,保证同程的前提下应减少管材长度。
13:通病:建施图外墙风口在建施立面图无标示,易造成施工漏项,例主楼,1号楼一层1-40轴与1-F轴暖通洞口在平面图有标示,但在建施立面无此洞口显示。
14:通病:建施图立面、平面图无地下部分通风防排烟在地面以上的相应百叶显示,无法施工
4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg
YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg


YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

全部回复(48)

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发
    这铁过时了吧?楼主都不管部问了,晕~~~~。大家自觉撤退。
    2011-08-25 21:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 板凳
    拜读完你的帖子和各位同行的回复,现在把我的看法向你汇报如下,不一定正确希望对你有所帮助,不当指出欢迎批评指正。
    以下逐条点评:
    1:设计说明,热负荷指标36,因此数为整个采暖的基础性指标,是散热器、泵、管径计算的依据,本设计此指标较大,在我公司其他类似户型的指标最小有28.8,请仔细复核此指标,并相应调整散热片。
    采暖热指标不是公共立管、水泵、锅炉等设备的选取依据,选取这些设备是按照担负区域的热负荷(不含户间传热),更不是选取散热器的依据。散热器选取的依据是担负房间的热负荷,这个热负荷是根据房间朝向、围护结构材料、厚度等计算出来的,还包括户间(及户内)传热,特别需要指出的是,在实行分户计量的前提下,选取散热器可以将热负荷加大不超过50%来计算,这主要是为了适应不同人对室内温度要求的不同。建筑采暖热指标只是衡量建筑节能的一个依据,是应付施工图节能审查的,你不避太较真。只要散热器等设备选取差不多就可以了。
    2:供回水温度,我公司标准化中对供回水温度要求为80-55,此指标对管径有较大影响。
    这条提得非常必要,在一个小区内相同的热媒参数很重要,如果各设计单位采用不同的水温来设计,你让锅炉怎么运行?但你不觉得这个问题应该在设计前就提出来吗?比如设计任务书里交代不更好吗?不合适的说法是最后一句,常规设计散热器采暖温差都是25度,不论供水温度多少度,温差都不变的,所以流量与供水温度没关系(但与温差有关系)。所以,热媒温度(不该叫指标)对管径影响不直接。
    3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;
    这个可以提,但我认为已经失去了最佳时即,应在设计前提免得设计人员返工。
    4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。
    户外:钢管部分,原则是以压力选择管材,具体说,同户内相连的立管部分选择镀锌钢管,其他选择无缝钢管。
    户内管材采用NFß-PPR塑料管材是个很不错的选择,这种管材是普通PPR管的升级,比采用PPR管更能适应热媒温度,比PB能节省不少造价。同意你这条意见。但其他选择无缝钢管这条就不合适了。我们知道无缝钢管常规规格(一般DN70-150)价格比较合适,较小的管道或者太大的管道无缝管价格很高,你作为甲方不该提这类问题,何况镀锌钢管是完全能满足你的工程压力需要的。
    4:热力入口装置无供回水连通管(此要求见措施 2-1-11-40)。
    这个提的很专业,我没什么要说的了。
    5:管道保温应选橡塑保温,防锈无表示
    保温尽量不要用橡塑,除了温度问题、价格问题以外,还有防火问题。橡塑的耐火等级你是判断不出来的,还是建议选用不燃类的保温材料,既便宜又省去很多麻烦。防锈问题提的正确。
    6:设计说明应表示出高低区散热器最不利点工作压力
    这句话本意正确,说法不科学。最不利点很难确定,一般最不利的是一个环路。好的设计是要进行压力平衡的,一般合格的采暖设计各环路应基本平衡或通过调节达到平衡。再说你要最不利点压力干什么呢?正确的提法应该是:设计说明应注明设计工作压力、试验压力和试压位置,注明系统阻力。
    7:缺加压送风系统流程图
    这个流程图提得大了点,要他补系统图就可以了。
    8 管道井内分集水器的具体做法。
    提得不错。
    9:无风机基础图。
    提的正确
    10:地下车库和主楼图纸设备应相互示意,特别是地下车库和主楼设备共用机房时。
    这个~~~,这个~~~,只要有且交代清楚就可以了,来回画也没太大必要吧?
    11:地下车库的各风系统在正负零以上的风口应有相应暖通图纸,同时在建施图标示。例:主楼PY/F-4,此问题请补图,并请建筑专业出变更增加风口。
    这个提得很好,甲方能注意到这个问题的还真不多。
    12.室内采暖应沿墙敷设,但不应一味沿户型外轮廓最长距离敷设,保证同程的前提下应减少管材长度。
    唉~~,你提的也不错,是能省下点管子,以后维修就麻烦点了。不改也罢,这点钱对工程来说比例太小了。
    13:通病:建施图外墙风口在建施立面图无标示,易造成施工漏项,例主楼,1号楼一层1-40轴与1-F轴暖通洞口在平面图有标示,但在建施立面无此洞口显示。
    这个提的很好,赞一个!
    14:通病:建施图立面、平面图无地下部分通风防排烟在地面以上的相应百叶显示,无法施工
    这个提得很棒~~~~~
    总之,作为建设单位的技术人员你是很称职的。问题考虑得很细,措施也比较得当。更难能可贵的是虚心好学。
    2011-08-24 22:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • zzxzwg
    zzxzwg 地板
    不错的帖子,值得学习
    2011-08-19 10:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiaotao02349
    看看说的还是道理的
    2011-08-18 11:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • wanglina3
    wanglina3 5楼
    恩,男的的好帖子,大家说的都很好,学习啦!
    2011-08-18 11:02:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(48条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找建筑节能之方法

来到“暖通版块”希望找到与建筑节能有关的话题,又看了其它版块也没找到如意的!!!一幢幢的楼房拔地而起,从小的方面说了,保温隔热;向大的方面说了,建筑节能。已越来越不允许忽视啦。在这钢筋混凝土的“方盒子”里,夏天,感觉很热;冬天,很冷(在没有空调的情况下)。有什么更方便、更实际的解决方法呢?像有西晒的房间,可以在距房间一定之处栽上棵阔叶树,大树下面好乘凉吗。或者西面墙种上爬山虎等。类似于这种既可起到隔热作用,还有绿化功能。这是抛砖引玉,希望大家能讨论下。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10