求助:压缩机启动高低压基本不变化是什么原因啊?

发布于:2011-06-29 08:15:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 20 13967 [复制转发]
求助各位:新维修的一台螺杆机,组装好以后并抽完真空后,开始加氟(理论加氟为55KG),当加到30KG左右时低压为5.5 高压为7.5,启动压缩机后发现,压缩机运转半小时了,高、低压压力基本不变,控制屏显示100%加载,可运行电流依然很小(相当于正常情况下25%加载时电流),我分析是根本就没有加载上去,可维修时已经把所有的油路、油过滤都清洗并吹扫过了,并且更换了新的冷冻油。请问现在的状况我应该怎么处理啊

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • nhljl2008
    nhljl2008 沙发
    没修过机头
    2012-01-15 15:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • 6529639
    6529639 板凳
    高压太低了,加不上呀,看看是不是冷却水底呀,有问题相互交流qq273152611
    2011-12-11 19:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • halleywang2000
    我以前都说过;螺杆机的维修;螺杆压缩的间隙;一定要调好;不然的话;压缩机就不会正常做工;但是;网上有好多朋友都和我反驳;说什么的都有;现在的问题;就已经出现啦;螺杆机不加载;有三个原因;第一;在维修中;一定要千万注意调节好两只螺杆的压缩间隙;假如你调不好间隙;就意味着高低压串通;压缩机不加载做工;第二;就是;一定要用氮气吹干净加卸载油路的赃物;以免堵塞油路;还是卸载;;第三;就是压缩机内部的加卸载阀块;一定要调好;试好;不然的话;只要阀块卡死;压缩机也不会加载做工;这台压缩机再好好检查一下;会好的;;谢谢;;仅供参考;;;
    2011-07-19 11:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • guizhouwuping
    有同感,应该就是这个原因
    2011-07-09 21:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • txmjqc
    txmjqc 5楼


    同问
    2011-07-09 20:16:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最近做美的多联机设计。遇到问题,求解答

多联机设计技术要点1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数;2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40mL等效=L+0.5*n≤40m其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4. 超配问题在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。