土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】断路器为何老是发生跳闸?请求分析

【求助】断路器为何老是发生跳闸?请求分析

发布于:2011-06-28 01:13:28 来自:电气工程/断路器 95 8092 [复制转发]
不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.
图像0951.jpg
图像0953.jpg
图像0955.jpg
图像0954.jpg

图像0951.jpg


图像0953.jpg


图像0955.jpg


图像0954.jpg

全部回复(95)

只看楼主 我来说两句
  • xxf158
    xxf158 沙发
    路过!学习中!
    2011-07-06 06:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • youmeyer
    youmeyer 板凳
    学习一下
    2011-07-05 17:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • landchild
    landchild 地板
    断路器最大的电流为2.5A。0.75的电机一般也有1.5A左右吧。考虑负荷的变化或者启动情况。你的断路器容量选小了。建议换大的!
    2011-07-04 23:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • huliye2011
    huliye2011 4楼
    新施耐德GV2PM系列电机断路器(旋钮式操作GV2PM07C)
    GV2PM电动机断路器故障脱扣后,手柄位于TRIP位置,右下方有个指示窗口,
    当为短路脱扣时,此处显示为橙色,如果为热过载脱扣,则颜色不变。
    2011-07-04 08:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • hwxrs01
    hwxrs01 5楼
    您好!这是施耐德带过流保护的断路器.Ie为额定电压下,不同频率下的额定电流.
    2011-07-03 21:31:03

    回复 举报
    赞同0