土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 惨!一个响雷,一台变压器就此结束

惨!一个响雷,一台变压器就此结束

发布于:2011-06-26 17:03:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
咔嚓一个响雷,一台变压器就此结束,一个字:惨!为什么呢??到底是为什么呢???请教高手帮忙分析。
事情经过:雷雨天气,一道闪电一个响雷,瞬间厂变高压侧断路器跳闸,再去配电室检查的时候,发现厂变(干式变,35/0.4,角/Yn接线)已起火,迅速灭火,发现B相低压绕组已烧毁。
众多分析:1、雷电反击,抬升低压侧地电位,使低压绕组绝缘击穿烧坏;
2、低压侧无浪涌吸收器;
很疑惑的就是,中性点电位抬升,怎么就能击穿绕组绝缘,击穿的是哪个部位的绝缘,击穿的原理是什么?

DSCI6150.JPG


DSCI6159.JPG

全部回复(109 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气小霸王

    雷雨季节到了,,大家注意安全,出门记得带避雷器
    2014-02-25 10:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • xintgzl
    xintgzl 板凳

    😍😔😠避雷器没有坏了
    2014-01-17 12:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么选择进入变压器高压电缆

10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的 那怎么选择高压电缆呢 根据计算电流 还是根据真空负荷开关的表示电流?请大侠们赐教

回帖成功

经验值 +10