整个水厂日常生产管理通过水厂中心控制室进行远程监控,可以实现自动控制、控制站无人值守,系统安全可靠,便于维护管理,自动化程度达到国内一流水平,并与国际管理模式接轨。

广西壮族自治区桂林市城北水厂是桂林市自来水公司利用国家第四批日元贷款项目兴建的自来水厂工程,设计规模为日处理能力20万立方米/日,是桂林市区供水的主力水厂。在此自控项目中包含有自来水公司网络平台系统、公司调度SCADA系统改造、城北水厂仪表及自动化控制系统和监控系统,我们承担了全部的设计、施工和调试。

针对该项目,我们以分散控制、集中管理为控制原则,对项目进行了优化和调整,将整个控制网络划分为三个层次,即公司的调度管理层、水厂控制层、水厂现场控制层。

调度管理层主要包含:公司设调度系统中心站、公司与各个水厂之间的网络数据传输、管网信息的数据采集。主要实现的功能:为调度员提供管网压力、流量,和每个水厂的运营数据等作为调度参考。实现合理、科学的调度。主要设备包含采集一台服务器、二台调度员工作站。

水厂控制层主要包含:城北水厂控制服务器、视频监控系统服务器、操作员监控站,这些硬件设备能实时监控到城北水厂的控制数据、视频数据等,主要功能是控制整个水厂的工艺流程和实现水厂的安全防范。

水厂现场控制层,主要包含实现水厂主要控制功能的PLC系统和配电监控系统。PLC系统包含5个PLC站:取水泵站、加氯加药站、冲洗泵站、送水泵站、污水处理站。配电监控系统包含:取水泵站、加氯加药站、冲洗泵站、送水泵站等4个前端站。两套系统统一由分布于整个厂区和取水泵站的光纤环网与水厂的中心控制室连接。实现了双网合一,提高了水厂工业数据传输的可靠性,节约了成本。

我们根据漓江的漓江原水水质特点,专门设计了与之相适应的氯药投加程序和滤池控制程序,不但提高了水处理的质量,同时也提高了水处理的效率,提高了经济效益。整个水厂日常生产管理通过水厂中心控制室进行远程监控,可以实现自动控制、控制站无人值守,系统安全可靠,便于维护管理,自动化程度达到国内一流水平,并与国际管理模式接轨。