土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础柱帽(或柔性柱帽)上部需要满足最小配筋率吗?

基础柱帽(或柔性柱帽)上部需要满足最小配筋率吗?

发布于:2011-06-24 21:27:24 来自:建筑结构/地基基础 25 22190 [复制转发]
1.框架结构(跨度8000mmx8000mm),带地下室,基础采用300mm厚的筏板,柱下增设柱帽(宽度约为3000mm~4000mm),厚度750mm。
2.根据计算,300mm的筏板基本采用最小配筋率(300*1000*0.15%)即可。柱帽下部可按计算附加钢筋,但是柱帽上部按理说实际受力比跨中更小(采用300mm的筏板最小配筋450mm2即可)。
请问:柱帽部分上部还需要按筏板构造,满足最小配筋率吗(即750*1000*0.15%=1125mm2)?
3. 担心审图说这是筏板750mm,跨中改为了300mm厚,各截面均应按最小配筋率控制。
4. 哪有标准?有说明做法的?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-26 16:17 编辑 ]

基础板最小配筋.JPG

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • zhuxuan0315
    zhuxuan0315 沙发
    天地不言 发表于 2011-6-27 13:44 这个要看建筑功能和建筑标高和结构标高的关系,可以选择上柱墩和下柱墩来设计。
    2015-11-05 11:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • zdh19871208
    zdh19871208 板凳
    如果按你所说的,那么在荷载输入时,是不是应该把覆土荷载以及板面活载也一起输入呢?
    2011-06-30 12:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • 杨支保
    杨支保 地板
    学习了,对结构设计很感兴趣,有老手指导吗
    2011-06-29 21:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • wang20077119
    额 学习了 很受启发
    2011-06-29 18:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuruiemail
    yuruiemail 5楼
    1.对于1楼所提供的简图,此类基础应该算作倒置的无梁楼盖,那你的柱帽的配筋没有必要满足最小的配筋率,可以按照构造手册上无梁楼盖柱帽的最小配筋。
    2.如果理解成为独立基础加抗水板,我个人认为1楼的简图是不合适的,做成这样很难保证抗水板不受地基反力,即使用了可压缩性材料,也何难保证抗水板与柱帽边缘处不受反力,此处为安全隐患,容易产生裂缝。
    3.如果做独立基础加抗水板,建议做成下翻的柱帽,这样可以降低地下室层高,也可以解决基础先于抗水板承受反力。
    2011-06-29 17:30:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)