还是可以分开设置,感觉现在的消火栓处都有警铃和手报按纽?????????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
sccat
沙发
那么弱电井和同层的弱电机房(如果有的话)呢?
2006-05-19 12:02:19
赞同0
-
sccat
板凳
crazyboy 说的04DX003第69页,两个接地干线是指一个强电井内,一个弱电井内吧。
2006-05-19 08:56:19
赞同0
加载更多回复 举报
有一点笔误:它的弱电井说明上使用BV-1X35 PC32,图上说明是40X4镀锌扁钢,应该按说明的吧。
有一点不理解:弱电井和强电井各有两个接地线的标志,不知有何用意,同一井的两个用什么连通,按哪本规范的要求做的?我觉得如果有接地干线的话,在一个电间在一处两点焊接就可以了。