问一下各位,在异形柱规范里 6.2.5 异形柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表6.2.5规定的数值,且按柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2;建于Ⅳ类场地且高子28m的框架,全部纵向受力钢筋的最小配筋百分率应按表6.2.5中的数值增加0.1采用。
这个0.2%应该是取整个柱的面积还是那一肢的面积啊?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • fangjing37
    fangjing37 沙发
    后来翻到异形柱的条文说明:柱肢肢端的配筋百分率按异形柱全截面面积计算。
    2011-06-22 16:21:22

    回复 举报
    赞同1
  • fangjing37
    fangjing37 板凳
    哦,谢谢哈!
    2011-06-21 19:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 地板
    JGJ149-2006异 形 柱规程是整个异形柱面积的0.2%,不过对于+字形截面可取一肢截面的。
    2011-06-21 17:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • fangjing37
    fangjing37 4楼
    有没有高手来帮我解答一下啊?