土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透系统出现产水侧出现黑色颗粒问题,求教原因
去年做了一套UF+二级RO的系统,运行一年多了。最近反渗透装置出现一个奇怪现象,在膜壳产水侧取样阀取水样,发现水中有少许黑色颗粒状杂质,一级二级RO都发现这个问题,而且不止一只膜壳,多个膜壳都出现了,这是在产水侧取样发现的,产水电导率却正常。百思不得其解啊,会是什么原因呢?望高人指点。

全部回答(18 )

  • 自渔自乐
    是啊!肯定不是活性炭的。要是跑过来那膜就穿了,电导率就很高的。只能考虑是膜接,胶屑了。但是很多膜组件有也不太正常。
    2011-10-14 11:55:14 来自 PC 评论 举报
  • zxhua2045
    活性碳都跑到产水侧来了?那产水电导还有可能正常吗?
    2011-08-31 22:16:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10