现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位

全部回答(47 )

  • shjangyangpump

    备用电源可以采取柴油机发电机供电,也有一种用柴油消防泵泵组CYJ .jpg

    2022-04-17 10:27:17 来自 PC 评论 举报
  • nanazhangyin
    同意,分析很到位!
    2011-07-25 10:13:25 来自 PC 评论 举报
  • luohuaiyuan0615
    多层办公楼?按照规范,室外消防用水量不大于25升/秒的工程的消防设备用电负荷等级为三级,所以一般电源可为1路进线。但是规范又规定消防设备的供电应在应在其配电线路的最末一级配电相处设置自动切换装置。所以我认为只要是楼内配电箱引出2个回路在消防水泵控制箱处做切换即可。
    2011-06-28 20:03:28 来自 PC 评论 举报
  • river252
    同意6楼观点!消防设备可以为三级负荷,不要盲目的把负荷级别提高,造成不必要的浪费!像一些小办公楼,小商铺是完全可以按三级负荷供电的。三级负荷采用双回路供电比单回路供电可靠性要强一些,一些工程已按此实施
    2011-06-27 16:25:27 来自 PC 评论 举报
  • meng82722
    不是很了解情况,还是建议设置EPS,设置在消防泵房内即可。
    2011-06-27 15:06:27 来自 PC 评论 举报