土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 什么是直灌式加压送风系统

什么是直灌式加压送风系统

发布于:2011-06-20 10:16:20 来自:暖通空调/通风排烟 19 78430 [复制转发]
这个 按字面和 消防规范理解。 难道是 风机摆在20楼直接 往下吹 而不做风管 的系统?

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    直灌式一般用于层数比较少的建筑。比如仅有两三层的楼梯间,按规范每隔两到三层设置送风口,那么风机直接对楼梯间送风也就相当于每隔两到三层设置送风口了。
    一般不建议用于层数很多的楼梯间。高层就更不要想了,不适用。
    2015-11-09 13:23:09

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1561563461574
    这个直灌式的到底是什么东西啊
    2019-06-26 23:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • 果肉妈
    果肉妈 地板
    如果地下室楼梯间独立机械加压,可以用直灌式加压吗?



    2019-03-24 08:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • xgf01
    xgf01 4楼

    GB 51251-2017 第3.3.3条有明确规定,不过如何理解“当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难”?

    2018-08-09 09:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • fzh-2006
    fzh-2006 5楼
    fine_2009 发表于 2015-11-9 13:23 直灌式一般用于层数比较少的建筑。比如仅有两三层的楼梯间,按规范每隔两到三层设置送风口,那么风机直接对 … 1.1 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 “9.3.5 防烟楼梯间的前室或合用前室的加压送风口应每层设置1 个。防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设置1 个。”——(“9.3.5 规定防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3层设1个,既可方便整个防烟楼梯间压力值达到均衡,又可避免在需要(通过计算确定或从本规范表9.3.2中选用)一定正压送风量的前提下,不因正压送风口数量少而导致风口断面太大。”) 1.2 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版))“8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。”——(“8.3.8 新增条文。楼梯间采用每隔二三层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致。据加拿大、美国等国采用电子计算机模拟试验表明,当只在楼梯间顶部送风时,楼梯间中间十层以上内外门压差超过102Pa,使疏散门不易打开;如在楼梯间下部送风时,大量的空气从一层楼梯间门洞处流出。多点送风,则压力值可达到均衡。”) 1.3 技术措施 “4.10.5 在改建工程中,当不具备设置加压送风竖井的条件时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统。直灌式加压送风系统的设置应符合以下规定: 1 超过15层的高层建筑,应采用楼梯间多点送风的方式,送风口的服务半径不宜大于10层; 2 直灌式加压送风系统的送风量宜比计算数值或表4.10.3中的送风量增加20%,加压送风口不宜设在首层。”
    2017-06-04 11:06:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:什么是风机效率?

比如:风机 HTF(B)-II-9.5,Q=40920m^U3^U/h,H=634Pa,N=13kW,η=55%,η=55%是风机的效率,但在网上找的电子样本都没有这一项,大家一般怎么定的啊,急!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10