网络机房,设置在电梯隔壁,行吗?有什么规范有相关规定吗?在线等各位解答

全部回答(4 )

  • luohuan
    不行,依据《电子信息系统机房设计规范》GB 50417-2008 4.1.1.4 远离强震源
    2011-06-23 09:44:23 来自 PC 评论 举报
  • cjiangsir_001
    网络机房设置在电梯井隔壁不合适,因为一般电梯的振动比较大。
    2011-06-21 16:14:21 来自 PC 评论 举报
  • zhijunchen
    学习了,呵呵
    2011-06-21 11:23:21 来自 PC 评论 举报
  • meichaosui
    《电子信息系统机房设计规范》GB 50174—2008
    4.1.1 电子信息系统机房位置选择应符合下列要求:
    4 远离强振源和强噪声源:
    5 避开强电磁场干扰。

    《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
    23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
    3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
    4 机房宜远离振动源和噪声源的场所;当不能避免时,应采取隔振、消声和隔声措施;

    你的网络机房设置在电梯井道旁,应该可以。
    2011-06-21 11:18:21 来自 PC 评论 举报