我单位110kV三卷变压器(高压110kV/中压10kV/低压6.3kV),其中10kV、6kV为中性点不接地系统,主变10kV、6kV未引出中性点,10kV、6kV个各两段母线分列运行,都安装有消弧、消谐装置,6kV两段母线上有架空线路6条、电缆2条,10kV两段母线上没有架空线路其中电缆26条。当6kV架空线路接地后,消弧消谐装置动作,将弧光接地变为金属性接地,但消弧装置63A保险经常熔断。经计算系统电容电流已超过63A。欲解决这个问题有没高手指点一下。电容电流计算可能有误,怎么计算?
如10kV1、2母线分段运行,共26条线路,我计算1母对地电容是按13条算,还是26条算,还是算1#变6kV1段+10kV1段的对地电容。
准备进行立项招标改造,有没方案和好点的消弧线圈厂家。谢谢高手解答。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wawa317
沙发
我还是没说清楚!我们母线上已经安装了消谐消弧装置,单无法控制接地电容电流,请问消弧线圈和消谐消弧装置同时存在母线上是否合适?
2011-06-21 23:23:21
赞同0
-
wawa317
板凳
是分段计算还是按主变计算,还是按整个系统。标准是6-10kV不大于30A。这个30A是一段母线还是变压器,还是整个6-10kV系统的接地电容电流。谢谢!~~~~
2011-06-20 09:08:20
赞同0