土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 磷化废水处理工程平面图

磷化废水处理工程平面图

发布于:2006-05-16 10:07:16 来自:施工技术/环保工程施工 13 2134 [复制转发]
图纸简介:

磷化废水处理工程平面图,该图纸为金属加工废水处理,废水呈酸性,车间生产废水处理工程平面图、车间生产废水处理工程工艺流程图。



附件名:20065151147665373668.zip

文件大小:702K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • bzllk
    bzllk 沙发
    有需要污水处理用七水硫酸亚铁的,可以联系。
    山东无棣海星煤化工有限责任公司,主要生产锐钛型钛白粉,以及副产品七水硫酸亚铁,含量90%以上,果绿色
    联系人:路来锟
    电话:13869237555
    地址:山东省无棣县
    2011-04-14 10:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • onlyone13
    onlyone13 板凳
    谢谢楼主分享
    2011-04-13 16:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • jimingfei
    jimingfei 地板
    正在学习,不知道是处理涂装前处理的废水还是涂装油漆的废水!谢谢啦,下来学习
    2011-04-02 17:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • susuzhu
    susuzhu 4楼
    一直比较喜欢收藏这类图。谢谢楼主,非常感谢,顺便赚一块
    2010-10-29 23:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • roy_917
    roy_917 5楼
    楼主,按照你这个方案,出水的磷和COD都不会达标的。
    2009-10-30 15:32:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.06 万条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

运行中的一次事故,请教各位高手!!

以废纸为原料的造纸厂,废水采用厌氧+好氧工艺进行处理,大体是初沉池+调节池+酸化池+IC+曝气池,进水COD在3000左右,经过预处理及厌氧后COD<=1000,好氧采用推流式曝气池,平时900m3/h的上水量,MLSS维持在4000左右,DO在2-4,放流水COD<100,最近由于造纸车间停机大修,来水水量变化无常,水质也有波动(主要是油类、洗涤剂),厌氧部分没受到什么影响,但好氧却受到很大的冲击,因调节池缓冲能力不足,上水量在400-900间频繁调整波动,MLSS不断下降(为防止负荷过低,加大了剩余污泥排放),到2000左右,但出水COD没太大变化,只是二沉池表面少量浮渣,后来车间开机,来水增大,系统上水量也在短时间内提了上去,几天后发现二沉池出水变得发黄浑浊,浮渣逐渐消失,曝气池表面大量泡沫夹杂着污泥,覆盖整个池面,一点看不到水,出水堰里的泡沫呈海绵状,色深,不易破碎,MLSS持续下降至1000左右,出水COD一路飚升,现在我们降低了进水量,停止排放剩余污泥,并添加了部分正常污泥,但情况没什么好转,MLSS也没有上升,(厌氧部分采用自动控制,好氧进水PH、TEMP不会有问题),在此请教各位高手帮忙分析下可能的原因,如何才能解决,多谢!!!!!!!!!!!