上月下大雨的时候,我单位有位龙门吊的操作工接到调度的电话要他将龙门吊固定做好防风防雷工作,他做完后莫明其妙地死在龙门吊下。经检查他不是摔下来死的,身上也没有被雷击的烧痕,可有关权威部门判定是被感应雷击打死的。我可是第一次听说感应雷击打死人的事,有此事吗???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xgq
沙发
请教老李,我现在的情况应该怎样处理更好一些?
2006-05-16 21:49:16
赞同0
-
xgq
板凳
我也考虑了一下,更赞同爱上冬天的观点,但电缆用三相四线就可以了.基于以下几点:1 原设计各建筑物利用钢筋引下线做接地,阻值小于4欧,各建
2006-05-16 19:52:16
赞同0
加载更多回复 举报
筑物的接地网连成整体后,阻值小1欧;2 我的负载大部分都是电机,只有综合楼是照明及办公用电;原设计潜水电机配电电缆为4芯,其它为3芯,采用钢管配线;设备外壳与配线钢管连接;钢管与电缆沟中的支架等铁件连接,并通过1条干线扁钢引至低压配电室PE母排,3 各分配电室的柜子外壳及PE母排也通过电缆沟中的接地扁钢引至低压配电室母排,同时还与其所在的建筑物引下线断接卡子相连;4 各低压配电柜中的N母排与PE排及柜体是绝缘的.
根据以上的实际情况,我认为我现在的状况应该是三相五线制,且PE线有多个重复接地.如果是这样,我还有一个问题:
我的变压器联结组别为Dyn11,按以上状况,我认为变压器侧应该做单独的接地极,每台变压器(2台并列运行)分别做一组(3个接地极),且N母线及PE母线应该与该接地极相连..我提出后,甲方及设计都没有同意.如果这样的话,就应该将低压柜的N母线与PE母线连接在一起,是这样吗