土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一个TN-C-S接地系统是否存在重复接地的问题

请教一个TN-C-S接地系统是否存在重复接地的问题

发布于:2006-05-16 00:21:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个污水处理厂,设计采用的接地系统是TN-C-S系统.厂区的接地是将各建筑物的引下线连成一个整体,使接地电阻小于1欧.我想请教一下,从低压配电室(直接带一部分设备如水泵等,同时向别的车间配电)引到其它车间的分配电室时(如办公楼),应该采用三相四线还是三相五线?是否要做重复接地?因为按有些资料和图集上的概念,TN-C-S系统,变压器中性点N线与PE线相汇,后面就应该分开,不能再汇合了.我有些理解不了.因本人不是本专业的,特向各位大虾讨教.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xgq
    xgq 沙发
    请教老李,我现在的情况应该怎样处理更好一些?
    2006-05-16 21:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • xgq
    xgq 板凳
    我也考虑了一下,更赞同爱上冬天的观点,但电缆用三相四线就可以了.基于以下几点:1 原设计各建筑物利用钢筋引下线做接地,阻值小于4欧,各建
    筑物的接地网连成整体后,阻值小1欧;2 我的负载大部分都是电机,只有综合楼是照明及办公用电;原设计潜水电机配电电缆为4芯,其它为3芯,采用钢管配线;设备外壳与配线钢管连接;钢管与电缆沟中的支架等铁件连接,并通过1条干线扁钢引至低压配电室PE母排,3 各分配电室的柜子外壳及PE母排也通过电缆沟中的接地扁钢引至低压配电室母排,同时还与其所在的建筑物引下线断接卡子相连;4 各低压配电柜中的N母排与PE排及柜体是绝缘的.
    根据以上的实际情况,我认为我现在的状况应该是三相五线制,且PE线有多个重复接地.如果是这样,我还有一个问题:
    我的变压器联结组别为Dyn11,按以上状况,我认为变压器侧应该做单独的接地极,每台变压器(2台并列运行)分别做一组(3个接地极),且N母线及PE母线应该与该接地极相连..我提出后,甲方及设计都没有同意.如果这样的话,就应该将低压柜的N母线与PE母线连接在一起,是这样吗
    2006-05-16 19:52:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多