建筑节能设计计算书
根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下:
一、 体形系数:
1. 建筑外表面积A=1681.8M2
2. 建筑总体积V=5124.5M3
3. 体型系数=A/V=0.33
二、建筑遮阳:
南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46
三、屋面:
平面屋面:
构造做法:40厚C20细石混凝土内配ф4@150双向钢筋
λ=1.51W/(M.K); ρ= 2300kg/m3;S=15.31W/(M2.K)
30厚挤塑聚苯板保温层
λ=0.03W/(M.K); ρ= 30kg/m3;S=0.32W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
20厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
2厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
水泥珍珠岩找坡(最薄30厚)
λ=0.26W/(M.K); ρ= 800kg/m3;S=4.37W/(M2.K)
110厚现浇钢筋混凝土屋面板
λ=1.74W/(M.K); ρ= 2500kg/m3;S=17.2W/(M2.K)
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.004 0.03 0.04
= ── + ── + ──X2 + ── X2+ ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.26 0.93 0.17 0.03 1.51
(钢筋砼)(珍珠岩)(水泥砂浆)(水泥砂浆)(聚塑板)(钢筋砼)(内墙换热阻)(外墙换热阻)

=0.063+0.115+0.043+0.057+1+0.026+0.11+0.04=1.454
K=1/R=1/1.454=0.69<0.7
四、墙体:
东、西、南、北墙:构造做法(由内至外):
20厚水泥石灰砂浆
λ=0.87W/(M.K); S=10.75W/(M2.K)
240厚多孔粘土砖
λ=0.58W/(M.K); S=7.92W/(M2.K)
30厚胶粉聚苯砂浆
λ=0.059W/(M.K); S=0.964W/(M2.K)
10厚聚合物抗裂砂浆λ=1.3W/(M.K);
R=Σ′R0+Ri+Re

0.02 0.24 0.03 0.01
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
0.87 0.58 0.059 1.3
(混合砂浆)(粘土砖)(保温砂浆)(防裂砂浆) (内墙换热阻)(外墙换热阻)

= 0.02+0.41+0.51+0.008+0.11+0.04=1.1
传热系数K=1/R=1/1.1=0.91<1
五、门窗:
所有窗为断热桥塑钢单框玻璃窗,外窗气密性等级为三级。根据民用建筑热工设计范GB50176-93;
南窗墙比为(3.6X2.2)/(4X3.6)=0.55<0.7;南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.2<2.2;SC=0.38<0.4;
东西窗墙比为0.058<0.2;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃K=4.2<4.7;SC=0.66;
北窗墙比为0.275<0.3北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.7<3.6;SC=0.46<0.55。
六、地面 地面构造做法:
60厚C20细石混凝土
撒绿豆砂一层粘牢
刷冷底子油一道,厚2.0mm以上热沥表二道
60厚挤塑聚苯板保温层
60厚C15混凝土
100厚碎石夯实
R=Σ′R0+Ri+Re

0.12 0.06 0.002
= ── + ── + ── =2.1>1.2
1.51 0.03 0.17
七、外挑楼板 构造做法
20厚1:3水泥砂浆找平
110厚现浇钢筋混凝土板
30厚挤塑聚苯板保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.02
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.033 0.93 0.93
=1.246
K=1/R=1/1.246=0.8<1

全部回复(64)

只看楼主 我来说两句
  • wszhm884631
    wszhm884631 沙发
    感谢楼主共享的计算资料
    这么好的资料咋就没人顶呢?!
    2009-10-30 15:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • xjq2056
    xjq2056 板凳
    好资料,谢谢楼主的分享!!!!!!!!!!!
    2009-10-21 17:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • linrx
    linrx 地板
    真是太谢谢了:) :) :)
    2009-03-26 13:07:26

    回复 举报
    赞同0
  • jonny1999
    jonny1999 4楼
    现在我们这做的设计稀里糊涂,能不能把图纸也传上来,对照着看:time: :time: :time:
    2008-11-30 22:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • hw560003
    hw560003 5楼
    非常感谢楼主,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示
    2008-04-03 23:27:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(64条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.29 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共节能建筑计算手算怎么算

公共节能建筑计算手算怎么算,对于超过0.4的体形系数手的建筑,各位高手帮忙!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10