我现在碰到1份图纸,里面的3极施耐德塑壳断路器(热磁脱扣)只接其中的2极,我在想带正常负载时会不会因为热不平衡而脱扣,请教各位

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • hhhcaics
    hhhcaics 沙发
    当然可以 一般不这么做
    2011-06-25 18:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • xzidan
    xzidan 板凳
    完全没有问题,热磁脱扣只会检测三相中的过载发热情况,对三相过载发热不平衡没有必要担忧
    实在不放心,你把2极串接也可以呀
    2011-06-25 15:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • li19670403
    li19670403 地板
    只要不低于你使用的工作电流。没问题。
    2011-06-23 22:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • iaiwxk
    iaiwxk 4楼
    可以用,只是用3极的断路器只接其中2极,有点浪费。
    2011-06-23 17:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • zxjc_sun
    zxjc_sun 5楼
    放心使用就是了
    2011-06-23 16:47:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)