土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大侠留步~看看我的这个处理过程可行吗?(附id图)

大侠留步~看看我的这个处理过程可行吗?(附id图)

发布于:2006-05-15 14:36:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
前辈们帮我看看这个处理过程可行吗?手术室是万级的。新风单独处理到室内状态的等含线上o’。然后和室内处理过的回风o’’在层流罩内混成送风点o。
这个处理过程~~~没什么再热,我想比较节能。现在想问问n到o’’这个过程可行挖。通过表冷器还是转轮去湿。表冷器的话~~这个点不是露点。转轮去湿的话,是去湿升温吗,要不要在等湿降温。
谢谢~~~~~了!

1147674957542.GIF

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lee_1943
    lee_1943 沙发

    星星大侠~~~我o‘也处理到露点的,是室内状态等含线和相对湿度95%的交点,这点大概可以控制。这样新风不承担室内负荷了。如你所说o’’点不大好控制,所以想问问。如果这个点真不大好控制就算了。还是用再热!
    谢谢星星大侠和潇潇还有 liangjizhou,还有哪个高手不回帖!
    2006-05-17 11:34:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多