土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新的通风方式---置换通风介绍

新的通风方式---置换通风介绍

发布于:2006-05-15 10:05:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
近年来,一种新的通风方式--置换通风在我国日益受到设计人员和业主的关注。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。1978年德国柏林的一家铸造车间首次采用了置换通风系统,从这以后,置换通风系统逐渐在工业建筑、民用建筑及公共建筑中得到了广泛的应用。特别是在北欧斯堪的纳维亚国家,现在大约50%的工业通风系统采用了置换通风系统,大约25%的办公室通风系统采用了置换通风系统。在中国,也有一些工程开始采用置换通风系统,并取得了一些令人满意的结果。
置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低于0.15m/s,不产生吹风感;其次,新鲜清洁空气直接送入工作区,先经过人体,这样就可以保证人体处于一个相对清洁的空气环境中,从而有效地提高了工作区的空气品质。这种通风形式不再完全受送风的动量控制而主要受热源的热浮升力作用,热污染源形成的烟羽因密度低于周围空气而上升。烟羽沿程不断卷吸周围空气并流向顶部。如果烟羽流量在近顶棚处大于送风量,根据连续性原理,必将有一部分热浊气流下降返回。因此在顶部形成一个热浊空气层。根据连续性原理,在任一个标高平面上的上升气流流量Qp等于送风量Qs与回返气流流量Qr之和。因此必将在某一个平面上烟羽流量Qp正好等于送风量Qs,在该平面上回返空气量等于零。在稳定状态时,这个界面将室内空气在流态上分成两个区域,即上部紊流混合区和下部单向流动清洁区。置换通风热力分层情况如图1所示。



1147658703719.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    (3)送风量的确定

      根据置换通风热力分层理论,界面上的烟羽流量与送风流量相等。
      Qs=Qp m3/h (2)
      当热源的数量与发热量已知,可用下式求得烟羽流量:
      Qp=(3Bπ^2)^1/3 *(6/5)^4/3*Z^5/2
      式中:B=gβQs/ρ.Cρ
      Qs--热源热量;
      β--温度膨胀系数;
      α--烟羽对流卷吸系数(由实验确定);
      ρ--空气密度;
      Cρ--空气定压质量比热;
      Zs--分层高度。
      通常在民用建筑中的办公室、教室等工作人员处于坐姿状态,工业建筑中的工作人员处于站姿状态。坐姿时的分层高度Zl=1.1m,站姿时的分层高度Z2=1.8m。
    4)送排风温差的确定

      当室内发热量已知,送风量已确定的情况下,送排风温差是可以计算得到的。在置换通风的房间内,在满足热舒适性要求条件下,送排风温差随著顶棚高度的增高而变大。欧洲国家根据多年的经验确定了送排风温差与房间高度的关系,如下表所列

      表4 送排风温差与房间高度的关系
    2006-05-15 10:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    (2)送风温度的确定

      送风温度由下式确定:
      ts=t1.1+Δtn((1-k)/c-1) (1)
      式中:
      ts--送风温度,tp--排风温度; c--停留区温升系数,
      c=Δtn/Δt=(t1.1-t0.1)/(tp-ts),k--地面区温升系数, k=Δt0.1/Δt=(t0.1-ts)/(tp-ts)。
      停留区温升系数c也可根据房间用途确定。表3列出各种房间的c值。
      表3 各种房间停留区的温升系数
    2006-05-15 10:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.9 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底层的无窗房间(暗房间)是否需要设排烟系统?

有这么一个问题需要请教各位大家,请多多指教!俺现在做一个工程(上海的),底层有一个面积超过100平方米的无可开启外窗的房间,但是此房间的门离室外不到20m,《民用建筑防排烟技术规程》4.1.2-除旅馆外,走道的装修采用不燃材料,且室内设有符合要求的排烟设施或房门至安全出口的距离小于20m的走道,可以不设排烟系统,那么该房间设不设那?

回帖成功

经验值 +10