土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求教自动污水泵站集水池调节容积下限的计算、校核
按我的理解,自动污水泵站集水池调节容积下限的计算、校核:计算按最大一台泵5分钟流量(按设计最大时流量选泵),校核V=Q/4n(Q指的是单台泵设计流量或是所有工作泵设计流量之和???求教)

全部回答(4 )

  • yunmusong
    本帖最后由 yunmusong 于 2016-7-30 20:32 编辑

    这个问题我也演算较长时间,后来把这个问题写了个博客,可供参考。blog.sina.com.cn/s/blog_56c126030102wzrz.html
    2016-07-30 20:31:30 来自 PC 评论 举报
  • 磐石
    不明白啊,没高手出来解释吗?
    2012-03-17 23:08:17 来自 PC 评论 举报
  • nrg4363
    公式V=Q/4n,见秘书处第三版排水工程第137页,原文是:
    对自动控制的污水泵站其集水池容积用下式计算(按控制出水量分一、二级)。
    (1)泵站为一级工作时V=Q0/4n
    (2)泵站为二级工作时V=(Q1-Q2)/4n
    式中V--集水池容积,m³
    Q0--泵站为一级工作时泵的出水量,m³/h
    Q1、Q2-泵站为二级工作时,一级与二级工作泵的出水量,m³/h
    n----泵每小时启动次数,一般取n=6

    请问,如何理解(按控制出水量分一、二级),一二级是如何定义的,Q0、Q1、Q2是指单泵或是泵组流量
    2011-06-15 15:01:15 来自 PC 评论 举报
  • zouxuetao
    按规范Q指的是单台最大泵设计流量。按每小时启泵不超过6次校核。直接算就可以,也不知道你那公式哪里来的。
    2011-06-15 10:35:15 来自 PC 评论 举报