土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 70*80的厂房,高8米,有市政蒸汽,是用溴化锂,还是风冷单冷,还是风冷热泵?

70*80的厂房,高8米,有市政蒸汽,是用溴化锂,还是风冷单冷,还是风冷热泵?

发布于:2011-06-15 00:27:15 来自:暖通空调/中央空调 15 3573 [复制转发]
70*80的厂房,5600方,在南京。高8米,有市政蒸汽,是用溴化锂,还是风冷单冷+蒸汽,还是风冷热泵?

这3种方案,我纳闷了。业主要求冬夏季都需要空调。

从初投资,以及运行成本分析下。

还有,维护结构是10年前的,谈不上任何节能。室内有很多机床,这个发热量怎么估,怎么得到?室内负荷也不大好搞。
另外,这个厂附近,有个大的蒸汽锅炉房,假如想冬天用蒸汽提供空调热源的话,量肯定够,只需要接一根蒸汽管,一根凝结水管过去。但是用蒸汽是要收费的。

小弟自己先弱弱说2句。冷指标暂按250来估(这个指标假如错的话,请指教),这样总冷负荷是1400KW。

A 选远大溴化锂的话,选一台125万大卡的机子,总耗电是67.5KW。同时需要通蒸汽。

B 选LS螺杆风冷单冷1台1400KW+蒸汽,夏季开启耗电是530KW,同时还要加一台水泵,耗电30KW。
冬季,螺杆机不运行,耗电设备主要是二次侧循环水泵30KW。 要加汽水板换,凝结水管,可背压回水,无须凝结水泵(附近有凝结水箱等回收和补水系统,所以无须额外投资水箱和补水系统。


C 螺杆风冷热泵,搞一台1400KW冷凉的。   全年耗电530KW,加一用一备水泵30KW。

这个厂房,甲方动力科初步测算,需要蒸汽2立方每小时。他们那个厂自己有蒸汽锅炉房,但是蒸汽也是要算钱的,统一按228元每立方蒸汽算,这样,假如冬天用蒸汽的话,是每小时456元蒸汽价格。

这个厂房是个5600平方的整体大空间,鉴于面积很大,假如用溴化锂的话,我知道一台是可用的,因为溴化锂可无级调节。 但是,风冷热泵的话,要不要一用一备,还是应该700KW冷凉搞3台,做2用一备?还是,应该根据室内AHU开启的个数多少,外机做风冷模块机,搞个25台?

感觉,这里面问题还是挺多的。


论坛的达人们请批评指正,拨乱反正。在设备初投资和运行成本,和后期维护费用和人员投入上,给予指教啊。

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • wyf462311
    wyf462311 沙发

    正常先算冬夏负荷吧.这是基础,然后三种方案都算一下投资和运行费用,再综合考虑一些客观因素和领导的意思哈哈就能定了

    2022-12-02 16:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    水冷+蒸汽,厂方预算2立方/小时,我不知道是怎样来的,也太厉害了吧!0.52立方/小时也就差不多了。
    2011-06-21 16:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • youqi13861861800
    夏季用离心式制冷机组供冷,冬天用蒸汽 这个方法好
    2011-06-18 20:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • 凡人
    凡人 4楼
    室内可以考虑采用组合式空调机组,进风段(回风+新风)、表冷段(冷冻水)、加热段(市政蒸汽)、出风段,厂房面积很小,可以采用吊顶式的。
    主机风冷单和溴化理选择哪个要看实际情况,溴化理由市政蒸汽做热源,运行费用可能会比风冷单小一些,但是需要专用机房,专人维护,两种机型各有利弊
    2011-06-16 11:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • 0空间0
    0空间0 5楼
    既然是工业的工艺性空调,那么首先的搞清楚业主工艺生产需要的温湿度要求,是否有废气等排放,室内工艺设备的发热情况,然后计算负荷。不能按照民用指标套用。一个大风量的排气带来的负荷变化有时候就是不得了的。冬季设备运行情况,加热负荷及新风热负荷情况。先了解工艺生产需求再来定空调方案。
    2011-06-16 09:17:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.54 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保温结露问题

我做的空调车间,没有吊顶,但是在车间上面的空调水管道这几天突然结露了,同样区域有四台空调机大约分四个区域,开空调的区域管道结露,不开空调的区域管道不结露,不知道什么原因,开空调的区域温度20度,不开的区域温度25度,谢谢指点

回帖成功