各位大侠,我是新手上路。今天研究正泰的DW17D断路器时发现一个问题,百思不得其解。就是当合闸按钮SB2按下后,给闭合操作接触器线圈K2通电,其触点K2闭合,接通了释能电磁铁SN,合闸完成。问题是还有一个K2的触点接通了储能电机。我的问题是为什么合闸时要给储能电机一个瞬时电压?

DW17控制回路.png

全部回答(35 )

  • a396673967
    谢谢楼主的分享
    2017-03-26 12:24:26 来自 PC 评论 举报
  • 四川洪哥
    正泰 的东西不怎么好用,但是施工方用的好多。
    2017-03-26 09:07:26 来自 PC 评论 举报
  • maquanxi723
    厂家说,是设计要求,咱还是有点不明白。
    2016-04-08 16:05:08 来自 PC 评论 举报
  • qq_1453789098207
    春风细雨 发表于 2011-6-15 13:41 我来说几句吧,预储能断路器的工作原理是先把电机启动开,拉紧弹簧,弹簧拉着动触头,动触头有释能电磁铁挡 …这种说法个人比较认同;我现在遇到一个DW17带预储能和释能电磁铁的,我把欠压脱口线圈整个拆下不要后手动转手柄可以合闸无论是在断路器有无电的情况下。但是电动合闸就要先合闸立马跳闸,合闸的同时也听到电机转动的声音,我将分励脱扣器直接用东西顶死使其不能动作也还要跳闸。请问这是为什么呢
    2016-01-26 14:28:26 来自 PC 评论 举报
  • qq_1453789098207
    zhangsan123456 发表于 2011-6-15 09:39 K2结点短时接通和你用手按SB2的作用是一样的,就是一个启动电机储能的作用!一个启动指令不是个脉冲是什么呢 …如果是为下次合闸储能的话,那还单独设置SB3那个储能按钮干嘛?每次合闸完后都是储好能的直接按SB2合闸就完了呗
    2016-01-26 14:21:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(35条)