在火警图纸中的联动表示问题

发布于:2006-05-13 11:50:13 来自:电气工程/防雷减灾 31 2630 [复制转发]
在火警联动中,会有消防风机和它所对应的一些防火阀、排烟阀、电动风阀之类的阀门。那么在图纸中如何表示,才能清楚它们之间的对应关系呢?就是一台风机和哪些阀门是联动的,和这些阀联动关系具体如何,何时关何时开,怎么表达才会清楚?

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发


    我最近统计的一个超高层的消防报警工程就有此说法,连报警控制器的品牌都没有确定、全部消防设备的硬线控制也没有设计就让你报价投标,只能进行补充设计才能交差。
    2006-10-08 07:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • heizi0927
    heizi0927 板凳
    唉,我是搞施工的,目前见过的图纸好象还真没有各个专业全对的上,不是埋怨设计的同志,我知道你们也是很忙的,并且由于各个专业(建筑,空调,给排水)的变动,业主一天三变的想法,想要画得一点不差也是不可能的。问题是我们在这个问题上确实挺苦,投标的时候时间紧,按照图纸点设备,结果中标后各专业一核对,差了好多,业主呢现在是一个比一个阴,给你一点点时间报价,明知道图纸有漏,他就写一句:图纸不足或错漏地方由投标单位深化,将来不得对此提出追加……反正亏的只有我们自己,郁闷
    2006-06-03 11:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • wuxianchuangyi

    开什么玩笑!
    在系统图和平面图中,绘出风机的控制箱和各种风阀,以及实现控制和信号反馈。仅此而已!
    后面的请查阅空施说明!
    2006-05-28 22:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • tfxf123
    tfxf123 4楼
    我同意delisnowhite的意见:在设计过程中与其它专业的图纸没有结合好。在施工过程中搞的我们施工方也很是被动。找你们变更显得你们很没面子,可不变更又达不到验收要求。 要你们把所有专业的设备都搞清楚也的确有点难了,因为各个工程都有所不同。我只是希望你们在面对施工人员时能态度不是很冷淡。我们也有很多你们需要的经验。
    我们最近的一个项目,就因为设计问题,搞得甲方和我们都麻烦。探测器的设计没有和建施设计统一,按照火警图纸做法就存在问题。根本无法安装探测器(按图只能安装在梁上,而且梁高大于600mm,另外探测器设计数量严重不足),而且不符合规范要求。结果甲方要施工单位出图,施工单位还要写清楚修改原因,真是困难,真是怕得罪别人。
    2006-05-28 21:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhong-wei-jie
    在系统图和平面图中,都应该绘出风机的控制箱和各种风阀,以及实现这些控制和信号反馈的方法,然后在设计说明中指出它们的联动关系。简单的说就是:首先是打开或者关闭风阀,然后才启动风机。还有防火阀与风机的联动、风机电机过载的处理等,都要在设计中体现出来。
    2006-05-28 14:20:28

    回复 举报
    赞同0