求助:压缩机不启动的处理办法!!!急
求助:压缩机不启动的处理办法!!!急
大家好!请各位帮忙分析下,多谢。目前的情况是:空调为水冷螺杆机组,制冷量约300KW。压缩机在运转过程中突然就不转了。再从新开机的话启动电流能达到150A(平时满载也就是100A以内),压缩机嗡嗡响但就是不转,类似抱轴现象(冷冻油是今天春天新换的),连续启动4、5次都是这种情况,请各位帮忙分析下是什么原因造成的啊!!!
发布于
2011-06-12 16:29:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(17 )
6529639
有问题可以相互交流 qq273152611
2011-12-11 18:49:11
来自 PC
评论
举报
h2oweijianwen
同意你的看法
2011-08-16 09:10:16
来自 PC
评论
举报
阎良人
缺相,检查电源!
2011-08-11 09:37:11
来自 PC
评论
举报
daizhijun_0015
这个可能性比较大
2011-08-11 09:16:11
来自 PC
评论
举报
ghgen998
应该是缺相或者抱死了,先检查一下再启动吧
2011-08-02 22:26:02
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(17条)