查资料,有排烟,排风风口速度范围,是否根据排风量除以排风口的数量再除以选定风口的风速就得到了排风口的大小?
查资料没有查到排风口大小规范,请问是否有这个规范,如果没有,该当如何确定排风排烟口的大小?

全部回答(7 )

  • 戊夏啊

    都没有回答道点子上,规范只确定总风量,总风量=风口数量*风口大小。有两个变量啊。

    2021-04-26 16:36:26 来自 PC 评论 举报
  • xiaoxuerong21

    学习了,\(^o^)/~
    2015-06-11 12:20:11 来自 PC 评论 举报
  • gaven567
    chen__liang 发表于 2011-6-15 17:51 排风量除以排风口的数量再除以选定风口的风速就得到了排风口的大小,还要根据不同风口乘风口面积缩减系数。这样算出来的数据和施工图上的数据不一致
    2013-07-22 11:24:22 来自 PC 评论 举报
  • nalan00
    我最近也遇到地下车库的设计问题,能不能交流一下。我特别想知道地下车库的的风口数是怎样我确定的,求帮助,谢谢了。我qq;1353196223
    2012-04-22 10:36:22 来自 PC 评论 举报
  • 陈大亮
    排风量除以排风口的数量再除以选定风口的风速就得到了排风口的大小,还要根据不同风口乘风口面积缩减系数。
    2011-06-15 17:51:15 来自 PC 评论 举报