建筑结构
\
广厦结构
\
求助:广厦警告梁
求助:广厦警告梁
我建一底框,1托3,下展厅,上住宅,柱距较大,6600和7200,所以部分梁截面我做到400X1200,计算后梁未超筋,裂缝挠度也满足要求,可是在广厦施工图中显示为警告梁。不知道为什么,求助!
发布于
2006-05-12 15:35:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
liuxu3385@co163
我的和楼主的工程差不多,底框。改了半天,还有几根梁配筋率》》 大了 ,要自己选筋
2006-05-27 15:22:27
来自 PC
评论
举报
atanatan
1200高的梁按规范是要加吊筋的
2006-05-27 02:48:27
来自 PC
评论
举报
立青木木
已解决。
唯一提示过的信息:是这几根梁要人工选吊筋 。
所以我想这就是他们显示为警告梁的原因吧。
2006-05-16 14:41:16
来自 PC
评论
举报
haichao_zh
把工程传上来看看
2006-05-13 18:32:13