土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 求助,谁有YORK风冷式冷水机组YCAC系列的故障代码
本人在维修一台YORK风冷式冷水机组YCAC60,水泵启动后,其它的压缩机和风机不启动,显示屏有故障灯闪烁
,请高手指教下大概是啥故障

全部回答(2 )

  • meichiguonaidehai
    E0001---E0004,我没见过闪烁别的,都是说探头故障,我这有一份YCAC主板参数,不过是张纸,没有电子版的,我专修YCAC两年,如果需要你可以联系我QQ252354672
    2011-06-30 11:54:30 来自 PC 评论 举报
  • ufooow
    我昨天也处理了一台这样的机组,你将水泵开启后量一下靶流开关是否一接通,然后再开机。
    2011-06-11 11:07:11 来自 PC 评论 举报