FFU好用吗
FFU好用吗
FFU可以加回风管道吗
发布于
2011-06-09 12:01:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
lanpat
我公司做的一个工程,FFU就没加回风箱,回风走冷盘管即可。但是夹层能需要经常打扫,这也增加了维护的成本,检修时上夹层也是需要穿洁净服。现在都习惯穿洁净服了……
CIMG0936.JPG
文件大小
2.1 MB
2013-03-18 17:33:18
来自 PC
评论
举报
zhanxlzhk
疑惑中,楼主问完后怎么没下文了呢?!
2013-03-18 14:29:18
来自 PC
评论
举报
fa1984625
是用在净化工程上的
2013-02-16 14:48:16
来自 PC
评论
举报
billcao007
FFU一般都用在1000级或以上,也有特别情况用在10000级,比如房间面积较小或空间有限无法用正常的系统来达到净化要求
2011-08-31 15:57:31
来自 PC
评论
举报
luizs@co163
只要有空间,风车动力也够,加风管当然是可以操作的。
要避免的是,做非常规的事物,考虑不够全面就会出问题。
比如就说,FFU加了风管,如果风管很长,则就可能FFU因风车压力不足风量减少。
再比如说,FFU通过调档提高转速,其功率就要加大,上游的电气设施能否匹配?
2011-08-29 11:27:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(19条)
相关推荐
sea807
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
50
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.3 万条内容 · 282 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
要避免的是,做非常规的事物,考虑不够全面就会出问题。
比如就说,FFU加了风管,如果风管很长,则就可能FFU因风车压力不足风量减少。
再比如说,FFU通过调档提高转速,其功率就要加大,上游的电气设施能否匹配?