0、前言
  当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的中央空调系统之一。水源热泵具有节能、经济、运行可靠等特点。目前,国内已有多家水源热泵的专业生产厂,水源热泵空调系统的应用范围正在逐步扩展。
  水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。
  在国外,水源热泵技术已经相当成熟;而在我国,对于水源热泵技术的研究才刚刚起步,同国外相比,还存在着差距。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wl131488
    wl131488 沙发
    5、结论
      5.1 水源热泵空调系统的能源利用率要比空气源热泵空调系统高。如果采用地下水、江河湖水等能量,其效率可以进一步提高。
      5.2 水源热泵水管路系统的设计应兼顾开式及闭式两种情况及其互相之间的转换,还必须考虑开式及闭式系统的水力平衡问题。
      5.3 必须加快符合中国国情及适应中国气候条件的 水源热泵产品的研制开发,这已成为一种实用、可靠、节能、经济的空调系统型式。
    2006-05-11 21:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • wl131488
    wl131488 板凳
    4、水源热泵机组设计中应注意的其它问题
    4.1 噪声控制问题
      由于机组的噪声源除风机之外,还有制冷压缩机的噪声,所以噪声一般很大。此外,不适当的送、回风管路设计也会产生噪声问题。分体式机组就是把机组分为内机和外机两部分。内、外机有工质管道连接;内机由风机和蒸发器(夏季工况)组成,外机由压缩机和冷凝器(夏季工况)组成。
      选用分体式机组时,内机置于空调房间内,外机置于空调房间外的走道、过道等位置的吊顶内,这样空调房间的噪声可以大大下降。采用整体式时,应把机组吊装在卫生间或厨房内。
      水源热泵的噪声问题是一个重要的问题,在设计和安装过程中一定要加以认真考虑并按要求施工。
    4.2 机组的安装问题
      水源热泵的安装也是较重要的问题之一,很多水源热泵系统产生问题都是和不当安装相关的。水源热泵机组在许多情况下是采用吊装的型式。与常规的空调机组相比,在相同的冷热负荷条件下,整体式水源热泵机组的外形尺寸大,尤其是机组的高度较高,安装在吊顶内的机组,必须考虑此因素。此外机组的重量较重,整体式机组的重心也不一样,这就要求吊装时,必须注意机组的重心,使各吊架受力较均匀,且必须采用弹簧吊架。