土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教一个高水头用螺杆启闭机问题

请教一个高水头用螺杆启闭机问题

发布于:2006-05-11 18:33:11 来自:水利工程/机电设备 6 1608 [复制转发]
各位有谁设计过高水头冲砂闸,用铸铁闸门,孔口1*1,水头12米,不知道螺杆支撑该怎么布置,前止水怎么处理。我是新手,请大家多多指教。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wenki2000
    wenki2000 沙发
    我们做过的工程12扇闸门都用螺杆启闭机,所有闸门都设置橡皮止水,后止水
    2006-06-15 08:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangyongze_001
    我也想听高手谈谈这个问题,本人曾做过前止水0.8*0.8(m),水头14.0m冲沙闸和0.9*0.9,水头13.5m后止水工作门的小闸门也曾对支撑的问题破伤脑筋!望专家指教!
    2006-06-07 22:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • gqs256
    gqs256 地板
    铸门我做过后止水,水头37米。交流来电13171064509
    2006-05-29 08:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • yongmj1209
    yongmj1209 4楼
    感觉铸铁门没必要用橡胶止水,刚性即可。是电站还是水库?
    2006-05-24 15:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhaowenjie69
    谢谢你了。
    2006-05-22 17:53:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

机电设备

返回版块

3.78 万条内容 · 56 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

搞金属结构的进来看看!你觉得金属结构前景如何

你觉得金属结构前景如何请各位通行投下神圣的一票谢谢参与!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10