土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 双孔异形箱涵的配筋计算

双孔异形箱涵的配筋计算

发布于:2011-06-07 10:54:07 来自:建筑结构/异形柱板梁 1 6857 [复制转发]
双孔异形箱涵斜度28度,单孔净宽6米,孔高3米。顶板、底板550mm厚,侧墙、中墙500mm厚。我的配筋是这样的:主筋都是平行于自由边,分布筋平行于固结边。在钝角处配置钢筋网防裂。如果按照书上说的主筋垂直于固结边配置的话,不可能实现,因为斜度太大,箱涵太长。我这样配筋会有什么不好的结果吗?图中x方向为水流向

[ 本帖最后由 woshiganliang 于 2011-6-7 10:57 编辑 ]

配筋.jpg

  • loupoo
    loupoo 沙发
    应按书上说的垂直配筋,仅在锲型端块处平行布置,另外你拟的尺寸中墙尺寸偏薄建议55-70公分
    2011-08-24 16:33:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7782 条内容 · 81 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架异形柱的一些疑问

异形柱框架结构中的异形柱,在SATAWE里面怎么看配筋信息,看不懂啊。各位帮帮忙啊 我截个图 麻烦各位告诉我一下12.9 1.5 0.6各代表什么意思 ,小弟在此先谢谢了

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10