土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电磁阀安装错误对管路的影响

电磁阀安装错误对管路的影响

发布于:2006-05-10 22:23:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位朋友:
我司现有一个空调项目,未端后各安装一个电磁阀,用于控制水流量。由于施工现场的安装位置有限,电磁阀安装接近于未端,且安装在支管的弯头旁边。但关机时,电磁阀产生抖动,导致整幢楼宇都在震动。那么,我想请问一下,产生这个问题的原因在哪?是否电磁阀安装太接近了管路的弯管位置,以致于产生水封的现象,导致产生抖动?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fanjiadong-1982
    我这套系统是水源热泵系统来的,走的是冷却水,而控制是远程控制(是通过PLC来控制的),因此,电磁阀只是控制水量.没错,一层楼在抖动,基本在其它楼层都能感觉到.没有装逆止阀.
    2006-05-11 20:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于乙二醇管道保温厚度

请问乙二醇管道的保温厚度如何确定,谢谢

回帖成功

经验值 +10