尊敬各位坛友:
你们好,很感谢您在百忙之中阅读我的帖子。
按2010年抗规7.1.2条第1款注2,当砖混室内外高差大于0.6米时,房屋高度可增加,但增加量应小于1.0米。我们院的理解是,假如是8度区,规范限高是18米,因有半地下室,要开高窗,室内外高差大于0.6米,那么我们可以把总高度控制到18.9米。可有些审图单位要求,不管室内外高差是多少,都只能做到18.4米,按他们理解,规范规定的1米增加量是有效数值,按4舍5入,只能是0.4米才算小于1米,大于0.4就算等于1米。本条款的条文解释也有些含糊,“当室内外高差大于0.6米时,虽然总房屋高度允许增加不多于1.0米,实际上其增加量只能少于0.4米。”这是条文解释的内容,“实际上其增加量只能少于0.4米”我们的理解是从正负零往上算,其增加量只能少于0.4米。
以上疑惑还请坛友们给予指点


[ 本帖最后由 qingyanying 于 2011-6-5 17:50 编辑 ]

2015年10月23日补充:
很欢迎这么多人参与讨论,其实规范本身规定的很清楚,迷惑就迷惑在条文解释的一句话“实际上其增加量只能少于0.4米”,这一句话中的“其”不知道指的是什么,如果指的是房屋的实际使用高度(及正负零以上的高度),问题就迎刃而解,见下图1(以八度区18米为例),大不大于0.6米,房屋的使用高度,即正负零以上的高度区别不大:




鑫苑鑫城.JPG


鑫苑鑫城1.JPG

全部回复(61)

只看楼主 我来说两句
  • 竹取物语
    竹取物语 沙发

        摘录王亚勇和戴国莹的《建筑抗震设计规范疑问解答》上的答疑:
        抗规对砌体结构的适用范围采用高度和层数双控的要求,是考虑到在房屋层高设计上差异很大。
    在房屋高度和层数的控制中,一般认为,层数的多少涉及的抗震安全因素较大。在同样高度下,层数
    越多,抗震计算的质点数越多,地震作用的增大十分明显;而同样层数的房屋,总高度的增加引起的
    地震作用的增大相对较少。因此在总高度控制上,依据编制时对数字表达遵守“有效数字”的基本要
    求(国标GB8170),规范对总高度的控制采用m为单位,以便执行时略有放松。
        规范7.1.2条表7.1.2中,总高度控制的有效数字为个位,即小数点后不给出有效数字,表示m以下
    的第一位小数四舍五入后满足要求即可,意味着允许有0.4m左右的净增加。
        某些地区要求室内外有较大的高差,主要为防潮或其他用途,在总高度计算时有可能超过规定,但是
    层数不超。对此,规范明确规定,当室内外高差大于0.6m时,房屋总高度允许比表7.1.2的规定值适当
    增加,但是不应多于1m。这里已将总高度值适当增加了,故此时不应再四舍五入使增加值多于1m,这
    意味着净增加量仍然为0.4m...”:
        举例如下:
      (1)《抗规》表7.1.2表中数值为18m,当室外内高差小于0.6m时,房屋的最大高度18.4m,即意味着
    房屋总高度可比表中数值增加0.4m,也可理解为±0.000以上建筑高度可增加0.4m。
      (2)《抗规》表7.1.2表中数值为18m,当室外内高差大于0.6m时,房屋的最大高度可增加少于1m,
    即房屋的最大高度小于18m 1m=19m,这里的19不是有效数字,因为如果理解为有效数字,则意味着建筑高度可到19.4m,
    使得总高度相比于表7.1.2增加了1.4m,这和表7.1.2的注2“...但增加量应少于1m”相违背。净增加量0.4m是建筑±0.000以上
    的高度H相比于表7.1.2中的数值得到的,假设室内外高差是δ(δ>0.6m),则H=19-δ。H-18=19-δ-18=1-δ,
    因为δ>0.6,所以1-δ<0.4m。这也是《抗规》7.1.2条文说明中“..实际上其增加量只能少于0.4m....”的由来。这里的“其”指的就是±0.000以上的建筑高度。

    2021-10-31 23:17:31

    回复 举报
    赞同0
  • xta723278
    xta723278 板凳
    规范严谨理解为18.4m是就小不就大的原则,就是以低标高加1m少于1m的原则
    2015-11-02 09:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • a2428331959
    a2428331959 地板
    如果大不大于0.6米都是控制到18.4米的话,那么规范的这一条注是不是多余的?
    2015-10-28 17:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • ligang15388623310
    新手旁观,期待高手出来解决!
    2015-10-28 16:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • 00心情雨00
    好资料,多谢分享!赞一个
    2015-10-28 11:27:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(61条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.04 万条内容 · 255 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪本规范说到框架维护结构外墙不宜用空心砖?

哪本规范说到框架维护结构外墙不宜用空心砖?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10