380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
发布于
2011-06-04 11:14:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
weibo_1466040997252
在锅炉房里的电缆可以按照JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范这个设计吗
2016-06-16 09:37:16
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
lznybzw 发表于 2014-3-20 15:30 68根电缆,即使放在电缆隧道内,也是个很恐怖的数字。桥架再大,68根电缆估计也得压好几层,如果有一根出故 …桥架800,有隔板。电缆有大有小。基本快装满了。设计就是这么个样。
2014-03-20 19:10:20
来自 PC
评论
举报
mmtete88
规范说如果要放一起 宜加隔板分开 但是现实中很多工程都没这么做 这个尺度就看设计人自己怎么把握了 安全考虑的话 建议分开布置
2014-03-20 16:33:20
来自 PC
评论
举报
lznybzw
dianqipanli 发表于 2014-3-19 20:18 《民用建筑电气设计规范》8.10.1电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。68根电缆,即使放在电缆隧道内,也是个很恐怖的数字。桥架再大,68根电缆估计也得压好几层,如果有一根出故障,抽都没法抽出来。另外既然是酒店工程,应该有很多消防负荷电缆吧,加几个隔板后,分线、电缆弯曲半径都是问题。68根电缆应该有很多不同路径吧,如果我设计,我会按路径分桥架设计。城市电力规划规范GB 50293-1999第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。其条文说明为:10kV开关站转供容量若超过15000kVA,将会造成进出线回路数过多、出线困难的局面。这里说的是高压电缆,虽然低压电缆外径一般较高压电缆细,但出线困难、敷设困难、维护困难设计人员应该考虑。
2014-03-20 15:30:20
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
《民用建筑电气设计规范》
8.10.1
电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。
现在手里一个工程,从变电所到酒店,一个桥架,68根电缆。
2014-03-19 20:18:19
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(26条)
相关推荐
hzieezsy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
91
回复
171
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.51 万条内容 · 1627 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )
8.10.1
电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。
现在手里一个工程,从变电所到酒店,一个桥架,68根电缆。