  • weibo_1466040997252
    在锅炉房里的电缆可以按照JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范这个设计吗
    2016-06-16 09:37:16 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    lznybzw 发表于 2014-3-20 15:30 68根电缆,即使放在电缆隧道内,也是个很恐怖的数字。桥架再大,68根电缆估计也得压好几层,如果有一根出故 …桥架800,有隔板。电缆有大有小。基本快装满了。设计就是这么个样。
    2014-03-20 19:10:20 来自 PC 评论 举报
  • mmtete88
    规范说如果要放一起 宜加隔板分开 但是现实中很多工程都没这么做 这个尺度就看设计人自己怎么把握了 安全考虑的话 建议分开布置
    2014-03-20 16:33:20 来自 PC 评论 举报
  • lznybzw
    dianqipanli 发表于 2014-3-19 20:18 《民用建筑电气设计规范》8.10.1电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。68根电缆,即使放在电缆隧道内,也是个很恐怖的数字。桥架再大,68根电缆估计也得压好几层,如果有一根出故障,抽都没法抽出来。另外既然是酒店工程,应该有很多消防负荷电缆吧,加几个隔板后,分线、电缆弯曲半径都是问题。68根电缆应该有很多不同路径吧,如果我设计,我会按路径分桥架设计。城市电力规划规范GB 50293-1999第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。其条文说明为:10kV开关站转供容量若超过15000kVA,将会造成进出线回路数过多、出线困难的局面。这里说的是高压电缆,虽然低压电缆外径一般较高压电缆细,但出线困难、敷设困难、维护困难设计人员应该考虑。
    2014-03-20 15:30:20 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》
    8.10.1
    电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。

    现在手里一个工程,从变电所到酒店,一个桥架,68根电缆。
    2014-03-19 20:18:19 来自 PC 评论 举报