求教一个简单的PKPM板施工图参数问题
求教一个简单的PKPM板施工图参数问题
初学PKPM,想请教一下大家:
08版PKPM结构平面图中,计算参数“边支座筋伸过中线的最大长度”怎么理解呢?
1、边支座筋指的是板的上部钢筋还是底筋?
2、如果是板的上部钢筋,则满足锚固长度不是可以了吗,为何默认为1000那么大?
3、中线指的是板跨中线还是支承墙或梁的中线?
谢谢!
发布于
2011-06-04 01:44:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(8 )
dabaosonny
melody01989 发表于 2014-12-12 16:35 边支座筋伸过中线的最大长度:对于普通的边支座,一般的做法是板负筋伸至支座外侧减去保护层厚度,根据需 …您的回答完美解决了我心中的疑问,谢谢!
2017-07-10 09:58:10
来自 PC
评论
举报
tiandaochouqin218
我就为了来感谢此群里面好心的网友,回答网友的问题 感谢你们 ,有了你们咱们这个群就会越来越好 !!!
2016-02-23 15:15:23
来自 PC
评论
举报
melody01989
边支座筋伸过中线的最大长度:
对于普通的边支座,一般的做法是板负筋伸至支座
外侧减去保护层厚度,根据需要再做弯锚。但对于边支座过宽的情况下,如支座宽
1000mm,可能造成钢筋的浪费,因此,程序规定支座负筋至少伸至中心线,在满足锚固
长度的前提下,伸过中心线的最大长度不超过用户所设定的数值。
2014-12-12 16:35:12
来自 PC
评论
举报
十六夜淚
有相同的问题,等高手回答。
2014-04-16 09:21:16
来自 PC
评论
举报
高处能胜寒
有相同的问题,等高手回答。
2013-07-08 17:31:08
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
tlyywsc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.85 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
外侧减去保护层厚度,根据需要再做弯锚。但对于边支座过宽的情况下,如支座宽
1000mm,可能造成钢筋的浪费,因此,程序规定支座负筋至少伸至中心线,在满足锚固
长度的前提下,伸过中心线的最大长度不超过用户所设定的数值。