土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 人工挖孔桩,施工单位护壁没加筋,监理应该如何做?
端午节前为赶进度,施工单位在人工挖孔桩施工过程中,护壁没按设计要求加筋(根本没放钢筋),监理(我)为此发了一份监理通知单,施工单位仍然没整改,反应到甲方的现场代表那里,甲方代表含糊其词,请问我应该如何做?

全部回答(37 )

  • txk200292
    现场影像,发整改单给施工单位,上报总监。
    2012-07-06 10:05:06 来自 PC 评论 举报
  • gggxy001
    监理验收的依据是图纸和规范 但是目前从招投标到施工哪一个阶段是规范的?甚至监理机构本身也不规范。施工方既然敢不按设计要求加筋 甲方也含糊其辞不表态 作为监理要做风险分析 该放松的时候还是要放松一点 处处坚持书本上的规范及图纸要求 哪一家施工单位都做不到 抓住关键部位不出较大安全质量问题 把自己的责任摆脱 就可以了。 否则 将会落个猪八戒照镜子里外不是人。
    2012-07-06 00:49:06 来自 PC 评论 举报
  • liuyhb007
    将这情况跟总监汇报,并跟总监提出以下建议;根据建管条例,监理在发现问题制止无效时应及时跟业主或建筑部门汇报,就上述情况直接,跟建筑部门讲可能不利于后续工作,建议直接给业主发函,说明存在的问题的严重性,并说明要求,请求业主支持的文字资料,万一有事可以免掉不少责任,而且这事也许是业主下面人跟施工搞的猫腻,这样一来他也不一定敢搞了。
    2012-07-02 11:22:02 来自 PC 评论 举报
  • mimosa33344
    人工挖孔桩的护壁如果没有配钢筋是很危险的,赶快与甲方协商,要求已施工的护壁拆除后重浇,如果没有替代的办法,只好向政府监督部门反映了,出了问题可了不得。
    能报的都上报,自己保护啊,出了人命谁负责
    2012-06-26 22:55:26 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    必须制止,这是关系到人身安全的大事。
    如果施工单位不整改,且建设单位含糊不理,可以发函通知他们,你准备越级上报到建设工程的安监部门。他们一定会处理的。
    仅仅下发通知书时不能免除你的责任的。现在讲的是问责制,你发现问题没解决,这等同于没发现。造成安全事故,你至少有监管不力的责任。只要你上报到了建设工程的安监部门,不仅可以避免责任,也是处于对工作的负责,也符合国家程序和规定。
    2012-05-23 10:59:23 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(37条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.71 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功