上海的工程 请大家指出可以修改之处,本人感觉二级箱应该用空气是断路器。

一级配电箱.jpg


二级箱.jpg

全部回复(69)

只看楼主 我来说两句
  • shizhenzhou
    shizhenzhou 沙发
    人家想多收钱的啊,我们老板也干过这事,要不柜子里看不到东西怎么能收那么多钱呢,骗不懂的
    2012-08-15 10:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • 纵横天下
    纵横天下 板凳
    我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2012-08-14 23:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • hsy2wl
    hsy2wl 地板
    弊端太多,不解释
    2012-04-30 14:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • dennisjordan

    仁兄够专业啊!学习
    2012-04-30 09:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 5楼
    关于漏保参数的设置问题,本人建议如下:

    1、一级箱采取总进线漏保模式时,总漏保参数150MA 、0.2S ;照明漏保参数75MA 、0.2S 。

    2、一级箱采取分路漏保模式时,各个动力漏保参数100MA 、0.2S ;照明漏保参数75MA 、0.2S 。

    3、二级箱内也设漏保时,建议设在各分路上,漏保参数50MA 、0.1S 。

    4、三级箱内漏保参数30MA 、0.1S ;潮湿、密闭空间等恶劣环境下,漏保参数15MA 、0.1S 。

    [ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-5-1 17:33 编辑 ]